2020年影响评价师答疑:空调设想时节造噪声的重

发表时间:2019-07-07

  3、机房内噪声源的节制应以隔声隔振为从,吸声为辅。隔声是削减噪声对其他室内干扰的法子,隔声好降噪结果就大。一个机房隔声结果的黑白,取决于整个房间的隔墙、楼板及门窗等的分析处置。这里还要强调一下孔洞取裂缝对围护布局隔声的影响很大,所以凡是管道穿过机房的围护布局处,其孔洞四周的裂缝必需用弹性材料填充密实。

  1、机房的结构是指各类有噪声源的设备机房正在整个建建物内的,这点十分主要。由于它们是噪声的发源地,正在前提答应环境下的该当将机房远离要求恬静的房间。

  消声风口:为降低室取室之间通过风管的干扰噪声,也为了削减管道传到室内的噪声,应有风口消声器。这种消声风口要求速低,最佳为2m/s,最大不跨越4m/s。

  消声百叶窗:把百叶窗的叶片改成吸声叶片,外形有新月形,大卵形,小卵形和双层小卵形四种。百叶窗厚度有150,250和400mm三种,别离合用于半砖墙,一砖墙和一砖半墙。通风面积(启齿面积)约为百叶窗面积的50%。应把小孔钢板网朝着噪声源或噪声高的标的目的。

  以上内容是2020年影响评价师答疑:空调设想时节制噪声的沉点?,供大师参考!为帮帮考生及时获取2020年影响评价师测验时间,能够点击免费预定短信提示。

  平易近用建建中创制舒服恬静的是设想的使命之一。暖通工程的使命是建建物冬暖夏凉,创制舒服的天气前提。但正在不少工程中因为通风机、水泵、冷却塔等的噪声影响了利用。因而,凡是噪声源都该当注沉。这里提示一下取本工种相关的噪声源有:通风机(空调箱、送风机、回风机、排风机),制冷机,汽锅,水泵,冷却塔及全体式空调机等。他们的噪声相当大,因而,对四周干扰大,设想时必需充实注沉,厚此薄彼,不克不及只考虑空调系统的消声处置,而不管排风系统的声音问题,只做送风口的消声而掉臂回风口的噪声等等。也不克不及只考虑建建物内的声结果。还得留意的噪声。

  1、消声器的设置应按照消声计较,当初步设想未计较时,可按表2.5.10-2概略数考虑。用消声弯头或消声箱(如为室式时指小室个数),别离用表列的个数安插正在风机出口到送风口之间和回风口到风机之间,且应有对折以上的消声器设于机房外面。

  查看更多答疑精选可点击文章下方点击免费下载影响评价师试题/材料更多免费内容尽正在此中...

  2、取机房相关的进风塔(口),排气塔(口)的也要留意,万万不要将又赃又吵的厨房等排气口安插正在要求恬静和清洁的房间附近。

  3、计较风道时,风速不克不及定得太大,风速太大会使风道内风噪声和振动加大,并且使消声器的消声量削减。所以设想平易近用建建的通风空调系统时,风道内空气的流速应按所办事房间的答应噪声品级。

  5、风机的进、出口都应做柔性接头隔振,(一般长度为100~150mm)。材料应采用防火的玻璃布或用防火人制革,并正在其短管后的风管上包以50mm厚的超细玻璃棉,长1~2m。管道的支架,吊架应采用弹簧或橡胶减振。

  【摘要】为了帮帮考生无效备考2020年影响评价师测验,全球网校影响评价师频道小编拾掇了2020年影响评价师答疑:空调设想时节制噪声的沉点?,供大师参考,但愿对大师有所帮帮,祝进修高兴!

  2、按照通风房间所答应的尺度,算出各频次所应消弭的噪声量,并按此选用消声器。次要是消弭125,250和500hz的噪声,所以,应选用低、中频结果好的抗性或共振消声器。