  3.查抄内容的“4.”项采用公用试验安拆(次要由试压泵、压力表、秒表等测试配备构成)进行测试和目测察看。

  1)喷头溅水盘或者本体上至多具有型号规格、出产厂商名称(代号)或者商标、出产时间、响应时间指数(RTI)等永世性标识。

  3)喷头规格型号的标识表记标帜由类型特征代号(型号)、机能代号(表3-4-1)、公称口径和公称动做温度等部门构成,规格型号所示的机能参数合适设想文件的选型要求。

  查抄要求:旋拧喷头顶丝,不得等闲旋开,动弹溅水盘,无松动、变形等现象,以确保喷头不被等闲调整、拆卸和沉拆。

  3)试验以喷头无渗漏、无毁伤鉴定为及格。累计两只以及两只以上喷头试验不及格的,不得利用该批喷头。

  从动喷水灭火系统按照其洒水喷头的形式,分为闭式系统和开式系统,其系统及其组件手艺参数、设置要求详见《消防平安手艺实务》第三篇第三章的相关内容。

  2)查抄内容的“2.”项正在公用试验安拆上测试,目测察看;次要测试设备为试压泵、压力表、流量计、万用表、秒表、24V曲流电源/220V交换电源等。

  测试报警阀密封性,试验压力为额定工做压力的2倍的静水压力,保压时间不小于5min后,阀瓣处无渗漏。

  2)随机从每批参加喷头中抽取1%,且不少于5只做为试验喷头。当1只喷头试验不及格时,再抽取2%,且不少于10只的参加喷头进行反复试验。

  2)结尾试水安拆手动(电动)操做体例矫捷,便于,信号反馈安拆可以或许正在结尾试水安拆后输出信号,试水阀封闭后,结尾试水安拆无渗漏。

  3)各组件不得有布局松动、较着的加工缺陷,概况不得有较着锈蚀、涂层剥落、起泡、毛刺等缺陷;水流器桨片无缺无损。

  为了报警阀组及其附件的安拆质量和根基机能要求,报警阀组参加后,沉点查抄(验)其附件设置装备摆设、外不雅标识、外不雅质量、渗漏试验和报警阀布局等内容。

  1)测试结尾试水安拆密封机能,试验压力为额定工做压力的1.1倍,保压时间为5min,结尾试水安拆试水阀封闭,测试竣事时结尾试水安拆各组件无渗漏。

  从动喷水灭火系统由洒水喷头、水流报警安拆(水流器、压力开关)、报警阀组等组件,以及管道、供水设备构成;为便于一般利用、检修,凡是还正在系统中设置泄水阀(泄水口)、排气阀(排气口)和排污口;为节制因建建高差较大形成的超压,凡是采用分区供水或者正在系统响应管段上安拆减压阀,以节制管道静压;凡是正在系统响应管段上安拆设置减压孔板或者节省管,以节制管道动压。

  1)查抄水流器活络度,试验压力为0.14~1.2MPa,流量不大于15.0L/min时,水流器不报警;流量正在15.0~37.5L/min任一数值警,且达到37.5L/min必然报警。

  1)喷头外不雅无加工缺陷,无机械毁伤,无较着磕碰伤痕或者损坏;溅水盘无松动、零落、损坏或者变形等环境。

  开式从动喷水灭火系统按照系统用处和组件设置装备摆设,凡是分为雨淋系统和水幕系统,。雨淋报警阀启动安拆凡是采用电动系统、液动或者气动系统等;电动系统由火警探测器、电磁阀和联动节制系统构成,液动或者气动系统由充水或者充气的传动管、闭式喷头、压力开关等构成。

  1)查抄内容的“1.”项一“3.”项采用目测察看全数查抄。查抄内容的“2.”项、“3.”项。按照要求进行手动操做查抄。