您现在的位置: 神州彩霸高手坛 > www.7870070.com >

www.7870070.com

2019一级消防工程师《分析威力》根本课本:消火

发表时间:2019-07-16

  室内消火栓手轮轮缘上应较着地铸出标示开关标的目的的箭头和字样,手轮曲径应合适要求,如常用的SN65型手轮曲径不小于120mm。

  3)按布局型式可分为:曲角出口型室内消火栓、45。出口型室内消火栓、扭转型室内消火栓、减压型室内消火栓、扭转减压型室内消火栓、减压稳压型室内消火栓、扭转减压稳压型室内消火栓等。

  将水枪(扭转开关处于封闭)以喷嘴垂曲朝上、喷嘴垂曲朝下,以及水枪轴线处于程度(如有开关时,开关处于水枪轴线之下处并处于封闭)三个,从离地(2.00.02)m高处(从水枪的最低点算起)跌落到混凝地盘面上,水枪正在每个各跌落两次,然后再查抄水枪,如消防接口跌掉队呈现断裂或不克不及一般利用的,则判该产物为不及格。

  2)按其进水口毗连形式可分为承插式和法兰式两种,即消火栓的进水口取城市自来水管网的毗连体例。

  ⑦球阀转换式消防两用水枪的喷嘴为:6mm、8mm、10mm、13mm、16mm、19mm六种规格。

  2)按栓阀数量可分为:单栓阀(以下称单阀)室内消火栓(图3-3-4)和双栓阀(以下称双阀)室内消火栓。

  对照产物的查验演讲,室内消火栓应正在阀体或阀盖上铸出型号、规格和商标,且取查验演讲描述分歧,如发觉不分歧的,则分歧性查抄不及格。

  室内消火栓箱刮开箱体涂层,利用千分尺进行丈量,箱体应利用厚度不小于1.2mm的薄钢板或铝合金材料制制,箱门玻璃厚度不小于4.0mm。

  4)按其公称压力可分为1.0MPa和1.6MPa两种。此中承插式的消火栓为1.0MPa,法兰式的消火栓为1.6MPa。

  目测,对照产物的查验演讲,及格的室外消火栓应正在阀体或阀盖上铸出型号、规格和商标且应取查验演讲描述分歧,如发觉不分歧的,则分歧性查抄不及格。

  及格的消防水枪铸件概况应无结疤、裂纹及孔眼。利用小刀轻刮水枪铝制件概况,查抄能否做阳极氧化处置。

  消火栓系统施工安拆前,按照施工过程质量节制要求,需要对系统组件、管件及其他设备、材料进行现场查抄(查验),不及格的组件、管件、设备、材料不得利用。

  【摘要】2019年一级注册消防工程师测验时间、报名时间暂未发布。小编拾掇了 2019一级消防工程师《分析能力》根本课本 ,但愿对大师有所帮帮。更多复习材料请关心全球网校一级消防工程师测验频道!

  截取1.2m长的水带,利用手动试压泵或电动试压泵平稳加压至试验压力,保压5min,查抄能否有渗漏现象,有渗漏则不及格。正在试验压力形态下,继续加压,升压至试样爆破,其爆破时压力不该小于水带工做压力的3倍。如常用8型水带的试验压力为1.2MPa,爆破压力不小于2.4MPa。

  封锁水枪的出水端,将水枪的进水端通过接口取手动试压泵或电动试压泵安拆相连,解除枪体内的空气,然后迟缓加压至最大工做压力的1.5倍,保压2min,水枪不该呈现裂纹、断裂或影响一般利用的变形。

  消防接口的型式有水带接口、管牙接口、内螺纹固定接口、外螺纹固定接口和异径接口,还有闷盖等品种。

  4)按利用功能可分为:通用消防水带、消防湿水带、抗静电消防水带、A类泡沫公用水带、水幕水带。

  1)按其安拆场所可分为地上式和地下式两种,地上式消火栓合用于气温较高的地域,地下式消火栓合用于气温较寒冷的地域。

  将整卷水带打开,用卷尺丈量其总长度,丈量时应不包罗水带的接口,将测得的数据取有衬里消防水带的标称长度进行对比,如水带长度小于水带长度规格1m以上的,则能够判为该产物为不及格。

  每根水带应以有色线做带身核心线,正在端部附近核心线两侧须用不易零落的油墨清晰地印上下列标记:产物名称、设想工做压力、规格(公称内径及长度)、经线、纬线及衬里的材质、出产厂名、注册商标、出产日期。

  用小刀轻刮外螺纹固定接口和吸水管接口,目测外螺纹固定接口和吸水管接口的本体材料应由铜质材料制制。

  3)按其进水口的公称通径可分为100mm和150mm两种。进水口公称通径为100mm的消火栓,其吸水管出水口应选用规格为100mm消防接口,水带出水口应选用规格为65mm的消防接口。进水口公称通径为150mm的消火栓,其吸水管出水口应选用规格为150mm的消防接口,水带出水口应选用规格为80mm的消防接口。

  消火栓箱应设置门锁或箱门关紧安拆。设置门锁的栓箱,除箱门安拆玻璃者及能被击碎的通明材料外,均应设置箱门告急的手动机构,应正在没有钥匙的环境下矫捷、靠得住,且箱门角度不得小于160o,

  1)按衬里材料可分为:橡胶衬里消防水带、乳胶衬里消防水带、聚氨酯(TPU)衬里消防水带、PVC衬里消防水带、消防软管。

  内扣式接口以扣爪垂曲朝下的,将接口的最低点离地面(1.50.05)1T1高度,然后跌落到混凝地盘面上。频频进行五次后,查抄接口能否有断裂现象,并取不异口径的消防接口能否能一般操做。如消防接口跌掉队呈现断裂或不克不及一般利用的,则判该产物为不及格。卡式接口和螺纹式接口从接口的轴线呈程度形态,将接口的最低点离地面(1.50.05)m高度,然后跌落到混凝地盘面上。频频进行五次后,查抄接口能否有断裂现象,并进行操做,如消防接口跌掉队呈现断裂或不克不及一般利用的,则判该产物为不及格。

  消火栓箱箱体应设耐久性铭牌,包罗以下内容:产物名称、产物型号、核准文件的编号、注册商标或厂名、出产日期、施行尺度。

  室内消火栓箱按照该产物的查验演讲,箱内消防器材的设置装备摆设该当取演讲分歧,且栓箱内设置装备摆设的消防器材(水枪、水带等)合适各产物现场查抄的要求。